请问各位AD转换精度、及传感器的各自之间的关系

楼主
请问各位AD转换精度、及传感器的各自之间的关系
[P][FACE=宋体][SIZE=12px]求教贴!请问各位AD转换精度、位数(8位、12位区别),以及各种传感器的精度、分辨率等的概念,及各自之间的关系,谢谢![/SIZE][/FACE][/P][FACE=宋体][SIZE=9pt]如题,谢谢各位[/SIZE][/FACE]
1楼
8位、12位两者都不算太高。主要区别还是在这位数上。在单片机的嵌入中,这种位段的ADC一般都是ASR类型基多。8位一般要求不高的场合使用。而12位只是稍高一些。[P]在另一种类型中,比如SD16这类型,他的精度就稍高些。在单片机嵌入中一般对应使用中较偏重于高精度测量应用。较典型的如有电子重量测量、电桥类传感器输出测量。
在上述两类型相比,前者SAR类型的测量速度稍快些。适用于相对速度较快的信号测量,但位数却不易做到高精度,而后者的SD16,由于ADC的设计结构原理的原因。他的速度会稍慢一些。但由于精度较高,特别适用于变化速度稍慢一些的信号测量应用。比如重力、压力、温度等传感模拟测量。[/P][P]总的来说,由于类型不同,各精度不同;一个是速度、一个精度在应用上要的权衡选择。还有SAR型的输入范围比较宽,而SD类型的输入范围会相对小一些。[/P]
2楼
感谢DC版主的耐心解答![EM14]