ADC12中的MSC位什么时候需置位,什么时候不用置位?
楼主
沉风 于 2011-08-12 16:27:43
ADC12中的MSC位什么时候需置位,什么时候不用置位?
如题,书上说的SHI上升沿触发什么的,不是太懂,看别人的程序时,有时MSC置位,有时又没有,看的有点晕。。。
回复
1楼
DC 于 2011-08-12 19:23:00
[P]你好:
你可以对着手册上的方块模块一起来理解一下。
当采样触发信号SAMPCON的选择位SHP不管是0还是1都与这个SHI信号有关,这是个信号。
当SHP=0时,采样信号直接由外部的定时器定时作时钟源或ADC12SC。这四路之一也就是SHI信号。
当SHP=1时,采样信号由采样定时器提供,而采样定时器的启动则需由SHI信号的第一个上升沿触启动。启动后采样定时器对ADC12CLK信号进行定时(分频)输出至SAMPCON。
而MSC位则表示多路采样转换的,MSC=1时,则为多路采样。反之为单路采样。
我这样的详细解释,希望你能明白~
谢谢![/P]
回复
2楼
沉风 于 2011-08-12 22:04:59
看了DC的解释,豁然开朗啊,刚刚把ADC模块的子程序整理出来了
回复
3楼
DC 于 2011-08-12 22:10:25
看来,我这份回贴还是有点效力...呵呵
[EM51]欢迎介绍朋友们到来微控论坛[EM12]
回复
4楼
wangchuansnnu 于 2011-08-13 09:16:56
[P]谢谢版主DC的热心帮助啊[EM14],所以大家要多多支持微控网哦[EM11][/P]