MSP430讨论区
返回
登录/注册
AD参考电压设置困扰
楼主
WQY900618 于 2011-03-26 21:09:13
AD参考电压设置困扰
对AD的参考电压设置产生困扰,如果在ADC12CTL0寄存器设置参考电压2.5V那么ADC12MCTL0寄存器中的SREFx位怎么设置
ADC12CTL0= ADC12ON+SHT0_2+REFON+MSC+REF2_5V;
ADC12MCTL0= INCH_0+SREF_1; //VR+=VREF+,VR-=AVSS
ADC12MCTL1 = INCH_1+SREF_1+EOS;
这样设置正确么?
如果色设置成
ADC12CTL0= ADC12ON+SHT0_2+REFON+MSC+REF2_5V;
ADC12MCTL0= INCH_0+SREF_0; //VR+=AVCC,VR-=AVSS
ADC12MCTL1 = INCH_1+SREF_0+EOS;
又是什么后果?
另外AD的参考电压能测量么?我侧VREF+和vref- 没有得到结果
回复
1楼
DC 于 2011-03-27 22:48:34
ADC12CTL0的语句是设置内部参考的打开;而ADC12MCTLx则是指定该通需要设置的参考电压要选择那个的。
两者有所不同,我建议你看看用户使用手册这里头的寄存器位设置说明...。
ADC12内部有8路外部输入通道,另外有4路是内部电压测量。同样,要看看用户手册的ADC12内部图和描述说明。