ADC12 采样时间的控制位ADC12SHTxx的选择!!

楼主
ADC12 采样时间的控制位ADC12SHTxx的选择!!
关于采样时间的选择

据我理解ADC12SHT0x是用来选择SAMPCON采样持续的时间。。。但是这个时间怎么才选择呢?手册里给了图和公式~~

在图和公式里我搞不清Rs和Vs是什么~~是不是就是输入的电压,还有输入电压于430之间的电阻?

我输入一个2Vpp的电压到P6.0~~他中间加了一个1.1k的电阻~~那么Rs就是1.1k?

1楼
请楼主大人参与一下:
http://www.microcontrol.cn/bbs/a/a.asp?B=112&ID=7561 【MSP430入门例程】:ADC12模块
看这里头的内容给你什么启示没有...
2楼
[QUOTE][b]下面引用由[u]DC[/u]发表的内容:[/b]

请楼主大人参与一下:
http://www.microcontrol.cn/bbs/a/a.asp?B=112&ID=7561 【MSP430入门例程】:ADC12模块
看这里头的内容给你什么启示...[/QUOTE]


我看了~~也看明白了~~但就是手册中算最少采样时间的公式里的Rs代表的什么~~里面说external source resistance~~是哪个电阻的值??我是用3vpp的信号接入一个1.1k的电阻在接A0口的~~这里的Rs就是1.1吗?


还有一个问题~~

看之前bofu写的帖子~~控制采样频率的~~

ADC12CTL0 |= ADC12ON + ADC12SHT01+ADC12MSC;   //开ADC12内核和设置SHIT0=2(N=4)/采样定时器触发
ADC12CTL1 |= ADC12SHP+ADC12CONSEQ_3+ADC12MSC; //SAMPCON信号选择为采样定时器输出,采样模式(单通道多次采样)/


你这里ADC12MSC置1了~~SHP也置1了~~选择的还是单通道多次模式~~那么根据根据使用说明里的图来看~~每次采样转换之后~~程序是不会回到‘等待触发’(wait for trigger)这里~~是会直接又回到采样~~那么定时器除了第一次触发之后~~是不是就没作用了呢?
3楼
external source resistance是指外部信号源回路路的内阻,当与一内阻与内部电阻等效相串联时,将会影响到SAR ADC前端的电荷充放电的时间因素。
ADC12MSC置1了当然是多次采样模式了;多次采样只需要触发一次就可以了。

电脑版 Page created in 0.1562 seconds width 3 queries.