讨论ADC模拟前端关于正负电平转换问题

楼主
讨论ADC模拟前端关于正负电平转换问题
  我的AD的是输入电压为双端输入-1.2V~+1.2V,但是430的AD转换不能转换负电压,
请问如何将信号电压升高1.2V,让输入信号的电平变为0~2.4V
  欢迎高手们展开讨论...
  谢谢!
1楼
用放大器加法电路,其中一端用你的输入电压,一端加1.5(最好用单独的1.5电压参考芯片)伏参考电压,这样将你的输入信号电平变为0.3~2.7V,多余的0.3伏可在后续电路中处理(比如在MCU中减去等)。

或者使用电平移动电路。
2楼
同意楼上。用电压参考或者用电阻分压,然后用跟随器产生一个1.25V电压(这个值较好),然后叠加到输入上就可以了。
3楼
楼二能不能提供一个可行实用的电路图阿?我看来有很多网友都有碰到过类似的技术问题。
4楼
这是一个输入的例图,其中将输入中点台到了1.3V,用的是运放作的跟随器。

[img]../images/fileType/jpg.gif[/img]此主题相关图片
[imga]../../upload/2007/12/28/134157.jpg[/imga]
5楼
如果精度要求较高的话,请使用1.5V参考电压芯片、温度稳定性好的同种电阻以及直流特性好的高精度放大器(比如OP07等)。
[img]../images/fileType/jpg.gif[/img]此主题相关图片
[imga]../../upload/2007/12/30/190052.jpg[/imga]

电脑版 Page created in 0.1719 seconds width 3 queries.